tháp giải nhiệt giá thấp - những lỗi thường gặp trong giá tháp giải nhiệt và phương pháp sử lý hiệu quả nhất giúp những nhà máy giảm thiểu giá tiền nếu gặp những trường hợp sở hữu thể tự khắc phục mà chưa yêu cầu sự can thiệp của các bên ký thuật.
các lỗi thường gặp trong tháp hạ nhiệt
Chỉ tiêu của nước cấp và nước trong hệ thống giả dụ không được xử lý đạt theo tiêu chuẩn, thì chúng sẽ là những tác nhân dẫn đến các vấn đề trong hệ thống tháp giải nhiệt như sau
- Ẳn mòn hệ thống
- Cáu cặn bên trong hệ thống
- Rong rêu tăng trưởng bên trong hệ thống khiến cho mát
- Vi sinh vật vững mạnh trên các ống đồng bình ngưng
- Tuổi thọ hệ thống giảm
- tầm giá sữa chữa nâng cao cao
- Hoạt động sản xuất trì trệ
những lỗi thường gặp trong tháp giải nhiệt nước
Ẳn mòn hệ thống tháp giải nhiệt nước liang chi
Nguồn nước dùng sắm ẩn những chất nhiễm bẩn như: CO2 hòa tan ( từ không khí, phản ứng phân hủy xác động vật – sở hữu trong nước bởi oxy ), khá axit hữu cơ ( sự thủy phân và oxy hóa các hơph chát amin, phản ứng phân hủy những ham mê chất hữ cơ ). Hoặc tình trạng sử dụng lưu lượng hóa chất cho mục đích bảo trì hệ thống không tối ưu, đồng thời tính chất dễ ăn mòn của hệ thống lúc hoạt động ở nhiêt độ cao…Dù ít hay nhiều thì nò chính là những nguyên nhân gây nên sự ăn mòn trong hệ thống của chúng ta.

Việc kiểm soát ăn mòn hệ thống tháp giải nhiệt Cooling tower dựa trên các cơ chế sau:
- Thụ động hóa: Chất ức chế sẽ tạo 1 lớp màng Oxit để bảo vệ bề mặt kim mẫu
- Tạo kết tủa: Chất ức chế phản ứng mang ion hóa trị II để tạo 1 lớp màng bảo vệ trên bề mặt kim mẫu
- Hấp thụ: Chất ức chế dễ hấp thụ trên bề mặt kim mẫu
- chiếc bỏ: cái bỏ các tác nhân gây ăn mòn
Đóng cáu cặn trong hệ thống giải nhiệt
- Nguồn nước đưa vào hệ thống dù đã hoặc chưa xử lý, đều với theo một dư lượng tạp chất hoặc chưa loại bỏ hoàn toàn trong quá trình xử lý sơ bộ. Đồng thời do hầu hết giai đoạn tích tụ lâu dài dưới nhiệt độ, áp suất cao và hệ thống ko được bảo trì tẩy rửa đúng kì hạn. Sự tích tụ cáu cặn trong hệ thống sẽ là nguyên nhân ảnh hưởng đáng đề cập tới hiệu suất khiến cho việc của hệ thống.
Việc kiểm soát đóng cáu cặn trong hệ thống tháp giải nhiệt:
- Kiểm soát hệ số cô đặc ( chu kỳ vận hành hệ thống )
- Lắp đặt hệ thống xả đáy tự động hoặc bằng tay
- sử dụng hóa chất
+ Chống kết tủa: Trì hoãn sự hình thành các hạt sa lắng
+ Bẻ gãy cấu trúc tinh thể: hạn chế sự hình thành tinh thể lớn hơn
+ Phân tán: phân tán các hạt nhỏ ko cho chúng kết hợp sở hữu nhau
Sự lớn mạnh của vi sinh vật trong hệ thống tháp giải nhiệt ( hở )
Nguyên nhân của vấn đề này là do nồng độ những chất hữu cơ sở hữu trong nước, đồng thời cũng là do ảnh hưởng của môi trường: nhiệt độ, độ ẩm…
Để khắc phục chúng ta có thể sử dụng hóa chất: Hóa chất được sử dụng gồm 2 loại là chất oxy hóa và ko oxy hóa.
- Chất ko oxy hóa sẽ phản ứng với màng tế bào tạo thành lớp màng bao quanh tế bào, kết quả màng tế bào sẽ không trao đổi chất được có môi trường và dẫn đến mẫu chết của vi sinh vật.
- Chất oxy hóa sẽ tiêu diệt vi sinh vật lúc tiếp xúc có bề mặt hoặc tế bào vi sinh vật
ko kể những vấn đề trên thì trong hệ thống tháp hạ nhiệt còn gặp 1 số những vấn đề, mà cũng buộc phải hết sức chú ý như: sự vững mạnh của rong rêu, tảo, sự tắc nghẽn do vi sinh vật trong các hệ thống nước khiến mát ( dạng hở )…
Tham khảo: "Xử lý tháp giải nhiệt bằng phương pháp lọc" : https://vitalk.vn/threads/xu-ly-nuoc...08473552747001