Trong quá trình kiểm tra báo cháy cần các kỹ thuật viên được đào tạo và giàu kinh nghiệm của sẽ:

Kiểm tra các chức năng của bảng điều khiển bom chua chay để kiểm tra đèn và đèn LED, kiểm tra cầu chì, thiết bị giao diện và kiểm tra nguồn điện chính.
Kiểm tra thiết bị phát hiện khói bằng cách đưa bình xịt đã được phê duyệt vào buồng dò khói hoặc phương pháp được khuyến nghị của nhà sản xuất cụ thể để thực hiện kiểm tra thích hợp và xác minh tín hiệu thích hợp đã được nhận tại bảng báo động.
Làm sạch tất cả các máy dò khói bằng nitơ.
Kiểm tra các trạm kéo thủ công thông qua một loạt các chuyển động và xác minh tín hiệu thích hợp đã được nhận tại bảng điều khiển báo động.
Kiểm tra thiết bị dò nhiệt bằng súng nhiệt và xác minh kích hoạt báo động thích hợp tại bảng điều khiển báo cháy.


kiểm tra tất cả các thiết bị âm thanh và hình ảnh để đảm bảo chúng không bị cản trở, đèn phù hợp kích hoạt và mức âm thanh vượt quá mức ồn xung quanh.
Kiểm tra ngẫu nhiên giám sát mạch để đảm bảo bảng báo cháy phát hiện mạch hở.
Tải thử nghiệm pin dự phòng và kiểm tra các chức năng phụ trợ như phát hành cửa và phát hành van điều tiết.

Kiểm tra bộ sạc pin.


Xác minh công ty giám sát trạm trung tâm đã nhận được tín hiệu thích hợp (nếu đã cài đặt trình quay số).
Kiểm tra người thông báo từ xa để xác minh chính xác các cổng miêu tả nơi cảnh báo tồn tại trong các cơ sở được bảo vệ.
Đầu dò ống nghiệm và đảm bảo tắt máy bơm chữa cháy với đơn vị thích hợp, nếu có.
Kiểm tra bất kỳ thiết bị phụ trợ nào có thể tồn tại và được liệt kê trong danh sách thiết bị có trong hợp đồng này (bộ phận giữ cửa, bộ giảm chấn, vv).
Kiểm tra thiết bị dò khói ban đầu và mỗi năm sau đó, theo yêu cầu của NFPA. * Dịch vụ này không được bao gồm trong hợp đồng này trừ khi được quy định cụ thể và được cung cấp kèm phụ phí.
Kiểm tra thiết bị báo động nằm trong trục thang máy (thiết bị phát hiện khói và nhiệt). Lưu ý: Một đại diện từ công ty dịch vụ thang máy phải có mặt trong quá trình kiểm tra để cho phép truy cập vào trục và chạy xe thang máy.

Cài đặt hệ thống báo cháy

Các chuyên gia có thể thiết kế, lắp đặt và lập trình hệ thống báo cháy cho tất cả các loại tình huống nguy hiểm tiêu chuẩn và đặc biệt. Mỗi hệ thống chúng tôi thiết kế và lắp đặt đều được Viện kiểm định kỹ thuật công nghệ quốc gia xem xét để đảm bảo chất lượng và độ tin cậy. Giúp cải thiện sự an toàn của tòa nhà, nhân viên và vật có giá trị của bạn bằng cách lắp đặt hệ thống báo cháy hôm nay.

Hệ thống báo cháy bao gồm nhiều thiết bị phát hiện khói trên tường hoặc bảng điều khiển báo cháy ở phía trước tòa nhà của bạn. Toàn bộ hệ thống báo cháy sâu hơn nhiều, với nhiều yếu tố được giữ xa tầm nhìn. Kết quả là, bạn có thể không kiểm tra được mọi yếu tố của hệ thống báo cháy mỗi ngày. Trong quá trình kiểm tra hệ thống báo cháy hàng năm, các thành phần khác nhau của hệ thống báo cháy được thực hiện và kiểm tra để đảm bảo chúng hoạt động tốt. Điều này bao gồm tất cả các trạm kéo thủ công, phương thức cảnh báo / báo động thiết bị phát hiện khói và nhiệt, máy dò ống, bảng thông báo, bảng điều khiển chính và bất kỳ bảng phụ thông tin liên lạc và nguồn cung cấp pin dự phòng.