Tính toán và lựa chọn hệ thống Điện mặt trời Quảng Ngãi độc lập:

Hệ thống điện mặt trời độc lập bao gồm 4 thành phần chính. Đầu tiên là các tấm pin năng lượng mặt trời. Kế đến là mạch điều khiển sạc pin năng lượng mặt trời. Tiếp theo là acquy năng lượng mặt trời. Sau cùng là Inverter kích đổi điện 12V DC lên 220V AC.



Sau đây là một ví dụ cụ thể về Cách tính toán hệ thống điện mặt trời độc lập:

Ví dụ : Một nhà muốn sử dụng điện đèn năng lượng mặt trời tại quảng ngãi cho các thiết bị ưu tiên.

Quạt bàn : 3 cái (55W/cái). Thời gian sử dụng 5h/ngày.

Máy tính xách tay : 1 cái (90W/cái). Thời gian sử dụng 8h/ngày

Bóng đèn : 10 cái ( 18W/bóng ). Thời gian sử dụng 4h/ngày.

Tủ lạnh 120L sử dụng 24/24 .

Từ các thiết bị trên, ta có thể dễ dàng tính tổng công suất sử dụng (ký hiệu Pt) 1 ngày như sau :

Pt = 3*55*5 + 1*90*8 + 18*10*4 + 2.000 = 4,265KW

Công suất an toàn tính toán với hệ số an toàn 1.4:

Pa = 4,265 * 1.4 = 5,971KW

Hệ số an toàn để đảm bảo những ngày ít nắng vẫn đảm bảo đủ điện. Và do hao phí bộ kích điện, hao phí sạc…Hệ số an toàn càng cao thì hệ thống điện mặt trời dự truuwx đã tính toán sẽ càng an toàn.

Như vậy lượng điện cần tạo ra 1 ngày là khoảng 6KW.



Với điều kiện nắng ở Việt Nam trung bình 4h nắng/ ngày. Ta tính toán được lượng pin cần lắp đặt là 1.5KW pin năng lượng mặt trời.

Dung lượng 1 bình ắc quy 12V- 100Ah chứa được lượng điện mặt trời tại quảng ngãi như sau: 12*100*0.7 = 840W

Với 0.7 hệ số xả của sắc quy.

Thời gian sử dụng ban ngày : 50% thời gian.

Thời gian sử dụng ban đêm : 50% thời gian.

Do đó số lượng ắc quy cần dùng chỉ là: 4-6 bình 100Ah.