BẢO DƯỠNG NỒI
- Lò hơi ngừng vận hành từ 1 tháng trở lên thì chúng ta bảo dưỡng bằng cách dùng phương pháp bảo dưỡng khô.
quy trình làm: Sau khi nồi hơi ngừng vận hành thì tháo hết nước trong lò hơi ra mở các van và dùng nước rửa sạch và đốt lò sấy khô mở các van. Mở cửa làm sạch ống ở trên thân lò hơi và dùng khoảng từ 8 ¸ 10kg vôi sống và có cỡ hạ từ 10 cho đến 30mm được đặt trên Tuy vậy mân nhôm đưa vào noi hoi . Đống các cửa van lại. Cứ 3 tháng chúng ta kiểm tra một lần và nếu thấy vôi sống vỡ thành bột thì thay mới.
- Lò hơi ngừng vận hành dưới 1 tháng thì bảo dưỡng bằng phương pháp dùng quy trình bảo dưỡng ướt
Sau khi ngừng vận hành xong lò hơi thì chúng ta tháo hết nước trong lò ra rửa sạch cấu căn trong lò cho nước đã xử lý đầy vào lò hơi và đốt lò hơi theo mức tăng dần nhiệt độ nước lò đến 1000C. Và kênh van an toàn lên để bắt đầu thoát khí. Đóng tất cả các van lại rồi dập lửa.[/B]



NGỪNG noi hoi

1. Ngừng sự cố lò
Ngừng sự cố nồi hơi được thực hiện theo trình tự sau
Việc đầu tiên chúng ta chấm dứt kinh doanh nhiên liệu và không khí vào lò. lá chắn khói đóng gần hoàn toàn.
Thứ 2 Nhanh chóng cào than đang cháy ra khỏi buồng đốt.
Thứ 3 Sau khi chấm dứt sự cháy thì chúng ta đóng hết các cửa van và lá chắn khói lại.
Thứ 4 Đóng van cấp hơi và bắt đầu cho thoát hơi ra ngoài kênh van bảo hộ lên.
Thứ 5 Cấp đầy nước vào lò
+ Để lò nguội từ từ dưới sự giám sát của người vận hành lò hơi và đặc biệt tuyệt đối nghiêm cấm việc dùng nước để dập lửa trong lò hơi

2. Ngừng lò bình thường
Việc ngừng lò hơi bình thường được thực hiện theo trình tự sau:
+ Đầu tiên Đóng van cấp hơi và van xả hơi ra ngoài khí quuyển bằng phương pháp kênh van bảo vệ và giảm dần áp suất của lò xuống đồng thời nâng mức nước của lò đến cao nhất của ống thuỷ bằng quy trình thêm nước vào lò hơi.
+ Thứ hai là ngừng cấp than và đóng cửa than lại, đóng bớt lá chắn khói
+ Thứ ba là chờ lò nguội từ từ có sự giám sát thường xuyên của người vận hành [B]noi hoi .Việc tháo nước ra khỏi lò hơi để vệ sinh phải được sự đồng ý của người phụ trách lò hơi và chỉ được tháo nước khi áp suất hơi bằng hết và nhiệt độ nước lò 70 – 80 C đồng thời chúng ta thực hiện kênh van bảo hộ lên một cách từ từ.