Nước trong hệ thống tháp giải nhiệt nước đóng vai trò vô cùng quan trọng vì nó chất trung gian nhận nhiệt lượng dư thừa từ máy móc đưa đến tháp giải nhiệt nước công nghiệp rồi quay trở lại nhà xưởng để làm cho mát cho thứ. Bởi thế, nước đầu vào bắt buộc được xử lý chu đáo để giúp tháp có được hiệu quả khiến việc cao nhất. Và trường hợp muốn xử lý nước rẻ, thì đề nghị nắm rõ các thông số với liên quan tới chất lượng nước.
các thông số quan trọng của nước trong tháp hạ nhiệt là: độ dẫn điện, tổng chất rắn hòa tan, độ cứng, độ Ph và chỉ số bão hòa. Sau đây là thông tin yếu tố về các thông số này mà khách hàng phải tham khảo để từ đó lựa tìm cách xử lý nước tốt nhất.


Độ dẫn điện và tổng chất rắn hòa tan
Độ dẫn điện chính là thước đo khả năng dẫn điện của nước và độ dẫn điện mang mối địa chỉ chặt chẽ mang lượng chất rắn hòa tan với trong nước. Nước đựng tinh khiết do mang lượng khoáng chất trong nước rẻ đề nghị độ dẫn điện cũng siêu rẻ và nước biển sẽ với độ dẫn điện cao bởi lượng chất rắn hòa tan trong nước cao. Sự tồn tại của các chất rắn hòa tan trong nước ko liên quan tới khả năng làm mát của tháp giải nhiệt công nghiệp, Dù thế, 1 số say mê chất của chất rắn hòa tan với khả năng hài hòa, phán ứng có nhau để tạo thành kết tủa khoáng ko tan trên bề mặt tháp giải nhiệt tashin và thường được gọi là cáu cặn.
Cáu cặn báu vào bề mặt thân tháp hạ nhiệt và hệ thống đường ống ảnh hưởng tới hiệu quả truyền nhiệt và áp lực nước trong hệ thống.
Tham khảo: tháp hạ nhiệt cooling tower
Kiểm soát độ pH của nước trong hệ thống tháp giải nhiệt nước
Độ pH được dùng để đo tính axit hay bazơ của nước mang những chỉ số từ 0 tới 14, độ pH bằng 7 là trung tính. Ví như nước sở hữu chỉ số pH dưới 7 là môi trường axit, pH cao hơn 7 là môi trường bazơ. ĐộpH được đo theo đơn vị logarts và mỗi số đại diện cho sự thay đổi 10 lần của nồng độ axit hoặc bazơ. Việc kiểm soát độ pH có vai trò cực kỳ quan trọng trong giai đoạn xử lý nước khiến mát. Nhìn chung, lúc độ pH thể hiện nước trong tháp giải nhiệt nước công nghiệp là môi trường axit thì tính ăn mòn sẽ tăng, còn nếu biểu thị môi trường kiềm thì khả năng đóng cặn sẽ tăng.
Độ cứng của nước trong hệ thống tháp giải nhiệt công nghiệp
Lượng canxi và magie hòa tan trong hệ thống khiến cho mát nước là chi tiết để xác định độ cứng của nước. Nó được chia thành 2 chiếc đó là độ cứng cacbonat( độ cứng tạm thời) và độ cứng phi-cacbonat (độ cứng vĩnh viễn). Độ cứng tạm thời là rộng rãi nhất trong các nguôn nước đầu vào tháp giải nhiệt tròn và nó chịu trách nhiệm cho tình trạng lắng đọng của cáu cặn cacbonat canxi trên thân tháp hay hệ thống đường ống.
Chỉ số bão hòa của nước trong hệ thống tháp giải nhiệt cooling tower
Chỉ số bão hòa của nước còn được gọi là chỉ số Langelier Saturation chính là thước đo cho sự ổn định của nước liên quan đến khả năng hình thành cáu cặn trong hệ thống tháp giải nhiệt công nghiệp hay tháp hạ nhiệt. Khi chỉ số bão hòa dương thì nước sẽ có xu hướng hình thành cáu cặn, còn lúc chỉ số này âm thì nước mang xu thế ăn mòn. Vì chỉ số Langelier Saturation từ 0-1,0 được coi là ổn định cần những đơn vị sự dụng thap ha nhiet nước đều nỗ lực giữ nước ở mức này.
Hy vọng các thông tin bài viết về những thông số của nước trong hệ thống tháp giải nhiệt tashin sẽ giúp các bạn có biện pháp xử lý nước, chống ăn mòn và chống cáu cặn hiệu quả. Giả dụ các bạn yêu cầu được tư vấn kỹ hơn về vấn đề này xin vui lòng shop trực tiếp hotline 0972 882 886 để được tư vấn hướng dẫn cụ thể hơn.